             请问电工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用电器?这样会不会造成零序电流不平衡。

             我看大多数电气图上,L1和N接了好多220V支路用电空开,实际是不是可以这样接的?

             请电工大神详尽指点,感谢
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 505(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-24
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-26 20:05
引用
引用楼主caizebin于2020-03-26 15:21发表的 380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用电器 :
        

             请问电工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用电器?这样会不会造成零序电流不平衡。

             我看大多数电气图上,L1和N接了好多220V支路用电空开,实际是不是可以这样接的?
.......


只要是220V的支路用电器都不行!要不合不上闸,要不就会一合闸就跳闸!原因就在于你使用了“3P的漏保”。
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 505(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-24
查看老兔子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-26 20:16
补充一下!

3P的漏保不能用于需要零线的地方。即使你再怎样把负载分配得非常的“平衡”,只要一通电,要不就合不上闸,要不220V单相负载一通电就跳闸。

因为现实中不存在三相绝对平衡的负载,也不存在三相绝对平衡的电压(电流)。
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 505(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-24
查看老兔子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-27 20:37
引用
引用第6楼肥肥的瘦子于2020-03-27 08:54发表的  :
3P漏保接220不行麽?@老兔子 那有没有办法可以用得上呢?指导一下


对于需要零线的线路、设备,其前端是不能安装3P的漏电保护装置的,因为零线没有进入3P的漏电保护装置的检测电路,而漏电保护装置是靠检测进/出漏电保护装置的电流是否相等来判断是不是有漏电的。

由于现实中,三相电压、电流、负载不可能达到绝对的平衡,如果不平衡电流达到漏电保护装置的动作电流,零线就会有这个电流流过,这样造成进/出漏电保护装置检测机构的电流就不相等,达到动作设定值,漏电保护装置就会动作脱扣跳闸。

如果3P漏保用于单相220V线路,由于3P漏保的保护控制电子电路工作电压是380V的,那么你自己设想一下,接入了220V电压,保护控制电子电路能正常工作吗?

这里说的漏电保护装置指的是电子式的保护装置,不包含电磁式漏电保护装置。