楼主  发表于: 2020-03-26 15:21
        

             请问电工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用电器?这样会不会造成零序电流不平衡。

             我看大多数电气图上,L1和N接了好多220V支路用电空开,实际是不是可以这样接的?

             请电工大神详尽指点,感谢
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11292 个
工控威望: 18670 点
下载积分: 12423 分
在线时间: 2699(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-23
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-26 16:33
取决于你想接这相的最大电流,只要不超过理论上都可行,这个和零序平衡没关系,因为零序是矢量和。当然实际配电是要求最好三相均衡,这样你不用担心因为某相电流过大而需更换断路器,经济性更佳。千军万马非要走独木桥,桥塌人亡。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之