请教各位大佬:
因扩展需求,想把原来的232移到了通道2,通道1用485BD来做2个FX3UPLC并联。
所以原本232通讯用的RS指令换成RS2指令,数据发送和接收 需要变化吗?
比如原来是[RS D100 K23 D200 K23] 直接改成[RS2 D100 K23 D200 K23 K2]
这样改,收到数据会和原来一样吗
[ 此帖被yan200254在2020-04-26 07:47重新编辑 ]
来人給朕退下
从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 271 点
下载积分: 906 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2019-09-19
最后登录: 2024-10-23
查看来人給朕退下的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-20 18:32
很明显,对了一半,RS2的通讯格式寄存器与标志位M都和RS不一样,具体看手册。