双向可控硅有时无法完全关断,即使关断触发板和温控仪电源。也不能完全关断可控硅,这是什么原因?
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 505(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-25
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-19 19:54
不知道你“无法完全关断”是指什么?触发电路断电了还有电压输出,还是还有电流输出?

前者属于正常现象(有电压不一定会有电流),后者属于不正常。一般来说,不是有干扰就是可控硅质量有问题。