林李56
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 94 点
下载积分: 5583 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2019-01-25
最后登录: 2024-10-23
查看林李56的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-19 19:40
双向可控硅有时无法完全关断,即使关断触发板和温控仪电源。也不能完全关断可控硅,这是什么原因?
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 663 个
工控威望: 804 点
下载积分: 6691 分
在线时间: 502(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-10-23
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-19 19:54
不知道你“无法完全关断”是指什么?触发电路断电了还有电压输出,还是还有电流输出?

前者属于正常现象(有电压不一定会有电流),后者属于不正常。一般来说,不是有干扰就是可控硅质量有问题。