木易雨林
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 10420 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2020-03-02
最后登录: 2024-09-29
查看木易雨林的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-12 13:36
背景:
1、欧姆龙的温控器E5CN,只用了两个辅助输出点(报警输出 I/O),给到PLC
2、辅助1 使用报警类型2(上限),辅助2 使用报警类型4(上下限范围),作为温度异常的信号,给到PLC

问题来了:
由于热电偶的原因,导致温控器监测温度一直未达到设定值,加热棒持续加热,导致部件发热冒烟(实际温度远超上限)!

求教各位大神,有什么方法可以避免温度误检造成过加热?

实际工作中还发生过两个靠近的热电偶 交叉装错的情况,也导致过加热

PS:程序现状
辅助输出1 常开用法,温度未到设定值,输出信号ON,PLC写程序,监控这个信号,5分钟内未到设定温度,则进行报警,防止断线等情况
辅助输出2 常闭用法,温度超过设定上下限范围,则进行报警
[ 此帖被木易雨林在2020-03-12 13:49重新编辑 ]
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 8364 分
在线时间: 922(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-10-24
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-13 13:22
看到一些欧洲来的设备是这样设计的:一个主控温控器,另一个作为备份,用作检测主控表是否正常,毕竟两个表同时断线的情况不多。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码