用3U和一个8通道的温控模块通过485BD-ADP,两线制接线来通讯,来读取每个通道温度数据,另外,外加4个温控器通过通讯来设定温度数据,不读取只设定而已,人机上显示温控模块各个数据。但是系统经常出现通讯故障,人机数据一动不动,然后关电重启一下设备又正常了,程序如下,各位大神看一下哪有问题,是不是程序有问题,或是硬件哪有问题?
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-16 14:32
不用理解  做通讯直接上5U 不用考虑时序问题  成本差不多 本体的价格  跟3U+通讯模块差不多了