科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 552 个
工控威望: 758 点
下载积分: 10387 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2011-04-18
最后登录: 2024-11-06
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-10 17:27
图片:
图片:
我采用2相2输入的方式用PLC来记录编码器的脉冲,然后用Z相信号做为清除输入信号,可是为什么转了一圈Z相信号已经传给PLC但是 高速计数器的值还在 还是没有被清除,请教各位大师是什么情况?Z相信号接的是X4,计数器用的是C251
fzq0425
感谢遇到工控人家园
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4312 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2019-09-21
最后登录: 2020-05-29
查看fzq0425的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-11 08:38
不要迷茫  拨开云雾见青天
来这里学习