我采用2相2输入的方式用PLC来记录编码器的脉冲,然后用Z相信号做为清除输入信号,可是为什么转了一圈Z相信号已经传给PLC但是 高速计数器的值还在 还是没有被清除,请教各位大师是什么情况?Z相信号接的是X4,计数器用的是C251
xingzb2
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 691 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1366 分
在线时间: 926(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-12-26
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-10 17:44
C251换成C252试试看。