例:现有加热管100根,5根为一组占用一个输出点,设备启动后,每组顺序开启,,,,,,,,,,

     5根加热管占用一个输出点(Y0:1~5)(Y1:6~10)等,,,,,

请问各位大神,每组加热管中的5根,怎么控制其中一根或者2根不工作


因为负载太多,运行中也是根据传送位置依次开启,,所以把它分为几组,每组占用一个输出点,但是做程序可以控制哪一组开启或者关闭,要控制每组中的负载怎么办啊

求指导   求指导   求指导
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:55重新编辑 ]
vosaka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 117 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2024-06-20
查看vosaka的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-11 08:38
你的意思是每根还得控制要不要接通?要么100点,要么每根加感应点。
楼主留言: