青年加油
好好学习,努力挣钱
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 1057 点
下载积分: 10095 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2019-06-08
最后登录: 2024-12-21
查看青年加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-10 15:20
例:现有加热管100根,5根为一组占用一个输出点,设备启动后,每组顺序开启,,,,,,,,,,

     5根加热管占用一个输出点(Y0:1~5)(Y1:6~10)等,,,,,

请问各位大神,每组加热管中的5根,怎么控制其中一根或者2根不工作


因为负载太多,运行中也是根据传送位置依次开启,,所以把它分为几组,每组占用一个输出点,但是做程序可以控制哪一组开启或者关闭,要控制每组中的负载怎么办啊

求指导   求指导   求指导
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:55重新编辑 ]
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52442 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-27
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-11 07:55
沒辦法

100根 100個控制點  就OK
楼主留言:
对啊,100点太多,所以我现在只能多几个点,每个点控制少一点负载这样来控制了