描述:伺服侧
图片:
描述:电机侧
图片:
描述:手册
图片:
在闲鱼买了一套MR-J3-10B伺服和HF-KP13电机,电机是剪线的,收货后按照线芯颜色接好线上电报警16,意思是编码器断线,检查发现按线芯颜色接法和手册不一样,按手册重新接线后通电报AB故障,而且无法链接电脑,现请各位老师指导下哪种接线正确图片如下,电机侧拆开如下,棕色是5V,宗黑是0V,两白色是数据,黄色是电池可以不考虑,两种接法的不同是数据和电源相反。黄色是电池BAT,接法一样,
[ 此帖被耿振环在2020-03-05 22:40重新编辑 ]
耿振环
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 79 点
下载积分: 794 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2020-02-27
最后登录: 2024-04-22
查看耿振环的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-05 20:38
伺服侧接线没问题,主要是电机侧与手侧不同,手册上两根宗色和白色相反,自己接编码器电缆的时候一定要注意线颜色不一定一样,与电脑链接失败是我的编程线没有屏蔽,换一个就好了,目前问题都解决了,谢谢各位老师了!!!