耿振环
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 79 点
下载积分: 794 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2020-02-27
最后登录: 2024-04-22
查看耿振环的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-05 20:32
描述:伺服侧
图片:
描述:电机侧
图片:
描述:手册
图片:
在闲鱼买了一套MR-J3-10B伺服和HF-KP13电机,电机是剪线的,收货后按照线芯颜色接好线上电报警16,意思是编码器断线,检查发现按线芯颜色接法和手册不一样,按手册重新接线后通电报AB故障,而且无法链接电脑,现请各位老师指导下哪种接线正确图片如下,电机侧拆开如下,棕色是5V,宗黑是0V,两白色是数据,黄色是电池可以不考虑,两种接法的不同是数据和电源相反。黄色是电池BAT,接法一样,
[ 此帖被耿振环在2020-03-05 22:40重新编辑 ]
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-06 11:19
这个编码器电缆的型号是 MR-J3ENCBL5M-A1-L
5M代表5米长,也有2米,3米,10米长的。

5米的网上才卖几十块钱一根。

由于电缆是人工制作的,所以有可能存在质量问题。
楼主留言:
电缆是剪线的,一共才二十公分,怀疑编码器故障
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步