451665150
学海无涯,勤作舟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1877 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2019-04-27
最后登录: 2022-04-05
查看451665150的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-05 10:42
有这样一个温度循环控制需求,流程大概是:初始温度室温,经过40 分钟加热到50度,然后保温2个小时,保温结束,自然降温至室温时间4小时,此为一个循环;可根据要求做多循环次数设置;要求升温段和保温段温度可精确控制,偏差最好控制在正负0.5度左右。设备是一个封闭的箱子,底部有水槽,水槽中有加热管,通过控制加热管加热使箱体内部水槽上部的空间温度达到设定值,箱体内部靠近顶部位置安装有一个温度传感器,实时监测箱体内温度。以上是设备及工况要求,我打算用三菱PLC加AD、DA模块通过程序去控制固态调压器,然后控制加热管工作进而控制箱体内部温度。由于经验欠缺,特在这里发帖求助,希望有大神能指点一二,或有类似的程序供参考一下,小弟将不胜感激,谢谢
sxguozhifeng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 374 个
工控威望: 421 点
下载积分: 26938 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2019-05-14
最后登录: 2022-12-21
查看sxguozhifeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-06 10:49
有温度控制模块