三菱Q13UDEHCPU以太网通讯西门子1200CPU,Q作为主站,1200作为从站,用套接字协议,怎么用TCP测试工具

调试三菱Q这边呢?PLC参数设置如下图:
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-12-11
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-05 22:13
2 楼回答的对  你应该软件选择创建服务器,同时你的端口号应该是2222