huangaijia
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 718 个
工控威望: 3609 点
下载积分: 6461 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2019-07-22
最后登录: 2025-02-17
查看huangaijia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-26 16:45
厂里现在外加了一台箱变 离现在的配电房有点远 现在的问题是两台变压器的零线可不可以并联使用 不在一个接地网 高压侧是同一个电网 一台400 一台630
在网上搜索了一下 有些说可以 有些说不可以 我个人觉得应该没问题吧 毕竟只有变压器相对应的零线才能产生回路 也不知道对不对
spirita
初级工程师
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1354 点
下载积分: 11396 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2017-12-22
最后登录: 2025-02-16
查看spirita的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-26 19:16
变压器接线结构一样 功率差范围不大的  还可以并联运行😏
楼主留言:
不 是并联变压器