厂里现在外加了一台箱变 离现在的配电房有点远 现在的问题是两台变压器的零线可不可以并联使用 不在一个接地网 高压侧是同一个电网 一台400 一台630
在网上搜索了一下 有些说可以 有些说不可以 我个人觉得应该没问题吧 毕竟只有变压器相对应的零线才能产生回路 也不知道对不对
江流天地外
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 636 点
下载积分: 242 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2017-02-21
最后登录: 2024-11-22
查看江流天地外的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-26 22:06
变压器接线组别相同,变压比相同,容量比大于三分之一,可以并联运行。
楼主留言:
不是并联变压器 是并联零线