引用
引用第15楼huangaijia于2020-03-03 18:21发表的 :
因为有一条线路200米左右 6米高桥架 里面有6根相线 1根零线 原来是一个变压器 现在是准备用2台变压器 分成2路线 重新穿线很难弄 桥架下方很多设备 所以询问零线是不是可以并用 求大神帮忙分析一下
你这样做更加不安全!
要知道零线也是一条带电导体,两台不同区域的变压器(不是并联使用)零线如果并在一起,万一其中一台变压器的零线引出线接触不良或者断线,另一台的零线就会过载,电位就会升高,就有可能带上危险电压。
如果一旦某台变压器停电维护,该台变压器就有可能带上危险电压,有可能危害正在维护的工作人员,使他们处于危险环境之中。
所以,两台不同的变压器,即使并联使用,各自的零线也不能直接并联,各自必须有各自的隔离开关(在供电的输出端),何况你现在的零线不是在两台变压器并联使用的供电线路中间并联呢!