楼主  发表于: 2020-02-26 16:45
厂里现在外加了一台箱变 离现在的配电房有点远 现在的问题是两台变压器的零线可不可以并联使用 不在一个接地网 高压侧是同一个电网 一台400 一台630
在网上搜索了一下 有些说可以 有些说不可以 我个人觉得应该没问题吧 毕竟只有变压器相对应的零线才能产生回路 也不知道对不对
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-22
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-28 20:15
从安全角度出发,不是并联使用的变压器,不建议零线共用(并在一起)。

不明白你的两台变压器各自独立成系统,为什么要把零线并在一起?

这样做很危险。
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-22
查看老兔子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-03 19:38
引用
引用第15楼huangaijia于2020-03-03 18:21发表的  :
因为有一条线路200米左右 6米高桥架 里面有6根相线 1根零线 原来是一个变压器 现在是准备用2台变压器 分成2路线  重新穿线很难弄 桥架下方很多设备 所以询问零线是不是可以并用 求大神帮忙分析一下


你这样做更加不安全!

要知道零线也是一条带电导体,两台不同区域的变压器(不是并联使用)零线如果并在一起,万一其中一台变压器的零线引出线接触不良或者断线,另一台的零线就会过载,电位就会升高,就有可能带上危险电压。

如果一旦某台变压器停电维护,该台变压器就有可能带上危险电压,有可能危害正在维护的工作人员,使他们处于危险环境之中。

所以,两台不同的变压器,即使并联使用,各自的零线也不能直接并联,各自必须有各自的隔离开关(在供电的输出端),何况你现在的零线不是在两台变压器并联使用的供电线路中间并联呢!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lvpretend) 这个分析靠谱
    老兔子
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 665 个
    工控威望: 806 点
    下载积分: 6695 分
    在线时间: 504(小时)
    注册时间: 2008-06-27
    最后登录: 2024-11-22
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-03-09 20:12
    引用
    引用第19楼zsqlaoer于2020-03-08 17:05发表的  :
    因为有一条线路200米左右 6米高桥架 里面有6根相线 1根零线 原来是一个变压器 现在是准备用2台变压器 分成2路线  重新穿线很难弄 桥架下方很多设备 所以询问零线是不是可以并用 求大神帮忙分析一下
        1:你这个意思是2个回路共用1个N线,按设计标准就是违规的,
       :2:关于N线能并联不: TN-C系统如果2台变压器在一个配电室,N线可以并到一起,配电室相当于一个接地点;如果是2个变压器不在一个配电室,2个地网,并了违规的,会有杂散电流的


    你引用的规范不是令别人更加糊涂吗?