用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
2台变压器零线并联
上一主题
下一主题
huangaijia
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
714 个
工控威望:
3605 点
下载积分:
5432 分
在线时间: 194(小时)
注册时间:
2019-07-22
最后登录:
2024-12-23
查看huangaijia的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-02-26 16:45
全看
|
小
中
大
厂里现在外加了一台箱变 离现在的配电房有点远 现在的问题是两台变压器的零线可不可以并联使用 不在一个接地网 高压侧是同一个电网 一台400 一台630
在网上搜索了一下 有些说可以 有些说不可以 我个人觉得应该没问题吧 毕竟只有变压器相对应的零线才能产生回路 也不知道对不对
分享
塞外海岛
不停的前进
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
490 个
工控威望:
637 点
下载积分:
1451 分
在线时间: 1593(小时)
注册时间:
2012-10-05
最后登录:
2024-12-23
查看塞外海岛的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-08 17:05
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
因为有一条线路200米左右 6米高桥架 里面有6根相线 1根零线 原来是一个变压器 现在是准备用2台变压器 分成2路线 重新穿线很难弄 桥架下方很多设备 所以询问零线是不是可以并用 求大神帮忙分析一下
1:你这个意思是2个回路共用1个N线,按设计标准就是违规的,
:2:关于N线能并联不: TN-C系统如果2台变压器在一个配电室,N线可以并到一起,配电室相当于一个接地点;如果是2个变压器不在一个配电室,2个地网,并了违规的,会有杂散电流的
分享
塞外海岛
不停的前进
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
490 个
工控威望:
637 点
下载积分:
1451 分
在线时间: 1593(小时)
注册时间:
2012-10-05
最后登录:
2024-12-23
查看塞外海岛的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-03-08 18:04
全看
|
小
中
大
描述:并列运行条件如下
图片:
可以并联,实际运行一般都是分段运行的;倒负荷的时候并联下,或者一段进线故障母联自投;
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
2台变压器零线并联
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问