huangaijia
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 714 个
工控威望: 2604 点
下载积分: 14610 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2019-07-22
最后登录: 2024-11-22
查看huangaijia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-26 16:45
厂里现在外加了一台箱变 离现在的配电房有点远 现在的问题是两台变压器的零线可不可以并联使用 不在一个接地网 高压侧是同一个电网 一台400 一台630
在网上搜索了一下 有些说可以 有些说不可以 我个人觉得应该没问题吧 毕竟只有变压器相对应的零线才能产生回路 也不知道对不对
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-02 22:40
干嘛要把零线并在一起?多余。
楼主留言:
因为有一条线路200米左右 6米高桥架 里面有6根相线 1根零线 原来是一个变压器 现在是准备用2台变压器 分成2路线 所以询问零线是不是可以并用
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-03 22:27
引用
引用第15楼huangaijia于2020-03-03 18:21发表的  :
因为有一条线路200米左右 6米高桥架 里面有6根相线 1根零线 原来是一个变压器 现在是准备用2台变压器 分成2路线  重新穿线很难弄 桥架下方很多设备 所以询问零线是不是可以并用 求大神帮忙分析一下

如果原来是一台变压器供电,改两台变压器后考虑电缆的承载能力够不,如果够的话,建议在配电室改造为两台变压器并联运行。最安全的办法还是重新拉电缆。