各位路过的大神,请问一个三菱FX5-4AD的模拟量模块,能否同时接以24V电源输出4-20ma的传感器和以220V电源输出4-20ma的传感器啊??
因为之前的都是接的24V电源的传感器,现在加了一个220V的输出4-20ma的传感器后,整个PLC的信号都没了,是不是要更换这个传感器,或者加隔离模块?
还或者是因为加的模拟量模块太多,总电源功率不够啊 ?
请指教,感谢!
[ 此帖被caizebin在2020-02-21 09:05重新编辑 ]
分享
ajd186
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
557 个
工控威望:
848 点
下载积分:
35357 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-08-01
最后登录:
2024-11-20
查看ajd186的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-02-21 20:02
全看
|
小
中
大
接线错误吧。
上接线图就知道了