请问一个三菱FX5-4AD的模拟量模块的问题
上一主题
下一主题
caizebin
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
267 点
下载积分:
2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间:
2014-07-02
最后登录:
2024-08-05
查看caizebin的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-02-20 15:44
全看
|
小
中
大
各位路过的大神,请问一个三菱FX5-4AD的模拟量模块,能否同时接以24V电源输出4-20ma的传感器和以220V电源输出4-20ma的传感器啊??
因为之前的都是接的24V电源的传感器,现在加了一个220V的输出4-20ma的传感器后,整个PLC的信号都没了,是不是要更换这个传感器,或者加隔离模块?
还或者是因为加的模拟量模块太多,总电源功率不够啊 ?
请指教,感谢!
[ 此帖被caizebin在2020-02-21 09:05重新编辑 ]
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-26
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-02-20 18:03
全看
|
小
中
大
4AD 信号只能直流。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-26
查看ymmfa的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-02-24 15:35
全看
|
小
中
大
如果供电和输出信号是隔离的,那没问题。
如果供电正好又是输出信号的电源,那不行。
你这个情况,最好单独用表测量一下那一路的信号。如果电压电流都在范围内,那再检查下接线,还有PLC的参数设置。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享