泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2207 个
工控威望: 2437 点
下载积分: 11592 分
在线时间: 911(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-09-20
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-09 11:06
步进电机只响不转是什么原因?前提相同步进电机别的没问题,只有这台步进电机开始用是好的,但是负载过大造成。现在断开负载也只是抖动,不转。驱动器带其他同型号没问题。换驱动器步进电机还是一直抖动不转。可以肯定步进电机问题,但不知什么问题?能修不?
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1035 个
工控威望: 1294 点
下载积分: 3295 分
在线时间: 704(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-09-20
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-16 22:14
这个问题遇到过,在调大电流还是没有效果时,检查电机的线接触是否正常。
后来运动部位的步进电机全部换了misumi的高柔线了。0.3²的线。再没有出现这样的问题。