首先感谢论坛上各位大神对以往问题的解答!现在有新问题,请各位指教,谢谢!
问题1:现在带232串口的设备都支持MODBUS协议(RTU和ASCII)吗?或者说怎么样判断一个具有232串口通信的设备是否支持MODBUS协议?
问题2:将232口转成485之后有什么用?能增加地址之类的信息然后挂在485总线上走MODBUS通信协议吗?
问题3:请问多个232设备与PLC怎么通讯?
wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 2424 分
在线时间: 601(小时)
注册时间: 2012-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看wanzhen2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-18 16:04
问题1:看说明书是否有MODBUS协议说明。
问题2:232口转成485看设备是否支持MODBUS协议,232口及485口不一定就是走MODBUS协议。
问题3:支持的通信协议决定。

RS-232通信距离:15米。
RS-485通信距离:50米-150米不等。(有中继可更长。)

RS-485接口(串口),可以走N种通信协议其中一种。比如 MODBUS协议,Profibus协议,CANopen协议,CC-Link协议,DeviceNet协议等。

RJ-45以太网接口(网口),可以走的通信协议。比如 MODBUS TCP协议,ProfiNET协议,S7协议,CC-Link IE协议等。(以太网可以同时走多种通讯协议)
[ 此帖被wanzhen2006在2020-01-18 16:18重新编辑 ]
做工控人.不停学习.分享.交流.