gongxx163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 475 个
工控威望: 567 点
下载积分: 10414 分
在线时间: 540(小时)
注册时间: 2010-03-06
最后登录: 2024-11-22
查看gongxx163的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-11 13:23
我们公司使用一个S7-1200 plc 输入信号有的,由于其频率比较高,0.09S一次。程序中使用普通的信号,plc 输入点有闪烁但是监控程序时输入点并未有变化,一直处于OFF状态。

而且这个问题不是一直都有,时常发生。  想问问大家是不是需要修改程序中的输入信号的类型为P是否可以。

希望大家给点建议!

谢谢!
漂泊的石头人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 473 个
工控威望: 604 点
下载积分: 2778 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2018-07-17
最后登录: 2024-11-22
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-11 14:42
1200本体上不是带的有高速脉冲口你不用?????
z061403
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2011-11-17
最后登录: 2022-12-31
查看z061403的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-01-11 19:41
立即输入指令
林亦然
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2015-04-16
最后登录: 2024-11-04
查看林亦然的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-01-13 15:07
明显就是输入信号的ON的时间少于PLC的扫描周期,建议直接用中断或者用高速计数口的输入点