楼主  发表于: 2020-01-11 12:49
三菱MR-JE-B伺服750W,带刹车,刹车线直接接在继电器的常闭触点上,上电刹车就打开,现在设备一上电,伺服电机就自动下降一些距离,如何解决?是不是我的伺服参数设置有问题?
sichuan0608
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 134 点
下载积分: 27787 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2016-02-17
最后登录: 2024-11-18
查看sichuan0608的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-15 16:03
这个问题很好解决,楼上大神也给出了建议可以参考,刹车上电打开这个没问题,问题点在于你打开刹车的前提是保证使能是给上的,这样的话伺服使能励磁,力才能平衡,伺服才不会下落。上电打开刹车使能信号是外部通过PLC给的话,需要点扫描周期,先使能再延时松刹车。或者说刹车接在伺服ALM上,MBR电磁互锁,PLC上电瞬间伺服使能,通过伺服来实现抱闸的开与闭。