redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-12-16
查看redrock99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-10 16:55
图片:
今天在线CP1E-NA20,D100是在90通道开路情况下赋值为0,按照程序应该D100始终是0,被MOV了,但是实际我通过电脑在线的时候,随便赋值都没有被刷新为0,这个是怎么回事呢?
海见雨
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 177 点
下载积分: 644 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2014-03-26
最后登录: 2024-12-17
查看海见雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-11 10:22
1.PLC的程序和监控的程序不一致
2.地址在别的地方有传值,扫描周期的原因
3.有其它通讯的设备在传值
以上是我能想到的