w762971890
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 173 点
下载积分: 346 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-07-01
最后登录: 2022-06-17
查看w762971890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-09 23:29
一台C200HE的cPU坏了,程序有,但定位模块的设置和ⅠO定义没了,求指导,谁能帮我下也可以,会感谢的!!!
w762971890
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 173 点
下载积分: 346 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-07-01
最后登录: 2022-06-17
查看w762971890的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-09 23:30
我微信w13116795568
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1319(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-23
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-01-11 16:58
打开程序→在线工作→双击左边栏的IO表和单元设置→选项→从PLC传送
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。