15396976468
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 157 点
下载积分: 144 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-12-06
查看15396976468的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-30 09:42
目前用3U在做冲床上下料,伺服的速度很快,碰到极限开关总会跑过了,求教极限开关的信号给plc还是接到伺服驱动器上面,才能让伺服立即停止呢
jyzjp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 249 点
下载积分: 154 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2024-12-06
查看jyzjp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-07 17:07
为什么要用极限开关做限位?伺服控制里面一般极限开关只用于设备故障,或者参数设定错误时起超程保护用的,正常都是用脉冲定位!通电回零点,只要电机不超极限速度运行,不报警,定位都是准的,除非伺服有问题或者参数设定错误!