目前用3U在做冲床上下料,伺服的速度很快,碰到极限开关总会跑过了,求教极限开关的信号给plc还是接到伺服驱动器上面,才能让伺服立即停止呢
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-19
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-20 15:37
伺服里面好像都有左右限位的输入点  把限位接到那个上面 效果应该能好点