用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助,伺服电机极限位置停止问题
上一主题
下一主题
15396976468
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
157 点
下载积分:
144 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2019-05-22
最后登录:
2024-12-06
查看15396976468的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-12-30 09:42
全看
|
小
中
大
目前用3U在做冲床上下料,伺服的速度很快,碰到极限开关总会跑过了,求教极限开关的信号给plc还是接到伺服驱动器上面,才能让伺服立即停止呢
分享
陈经理
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
180 点
下载积分:
3646 分
在线时间: 164(小时)
注册时间:
2013-01-08
最后登录:
2024-11-14
查看陈经理的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-02-22 08:05
全看
|
小
中
大
如果用于特殊保护,可以使用驱动器自带的左极限和右极限功能,同时感应器最好使用高速的槽型光电(松下),劣质的反应慢,再就是电机和负载要匹配好,小牛拉大车也会出这样的问题,通过这些措施延迟时间可以降到最小,可以立即停止,并且伺服报警,需要复位,长期这样会对电机和传动机构造成冲击,影响使用寿命,如果你只是利用这个点做定位停止的话,建议你使用绝对定位或PLC的中断定位,不然你的设备很快要完蛋。打字不易,建议加分
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助,伺服电机极限位置停止问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问