仕仔shi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 251 点
下载积分: 839 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2013-12-27
最后登录: 2024-11-06
查看仕仔shi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-20 19:19
1.从PLC读取出来的程序提示没有编译("程序本体"为红色字体)有FB程序,
2.我进行全部编译后做程序校验提示不一致.

有办法能让我读出正确运行的程序吗?


三菱客服就说程序有上一次没有完全覆盖的垃圾,是这么一回事吗?
q854299
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 171 点
下载积分: 722 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2015-06-11
最后登录: 2021-06-18
查看q854299的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-04 15:41
读出来的程序还要没编译的?
青空の夏
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 891 点
下载积分: 2994 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2018-03-26
最后登录: 2024-11-04
查看青空の夏的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-01-04 15:47
做项目时经常遇到这样的问题,大部分是因为软件版本不一致,也有其他原因,
我是直接重新编译再下载回PLC.没出现过问题,建议这样处理。