请教一下,Q系列PLC下载时“写入容量”、“可用空间”、‘使用容量’是什么意思?怎么换算成CPU选型容量步数?
现在选Q03UDVCPU还是Q06UDVCPU好纠结!
分享
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
341 个
工控威望:
465 点
下载积分:
1595 分
在线时间: 409(小时)
注册时间:
2017-10-10
最后登录:
2024-10-12
查看枫落云端的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-12-06 15:45
全看
|
小
中
大
按照图中看是Q06的CPU
1步=4字节
假设一个情形:想把2mL的水倒入一个已经存有4mL水且容量10mL瓶子里,
写入容量 想要倒入的2mL的水
使用容量 10mL瓶子里已经有的水4mL
可用空间 瓶子里还空余的空间6mL
[ 此帖被枫落云端在2019-12-06 15:51重新编辑 ]