• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-05 04:46
燃烧器有十级火力,M1~M10,如何用PLC实现恒温控制?
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-18 04:32
自己顶一下。等待高手。
slayer0204
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 97 点
下载积分: 6013 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2009-04-02
最后登录: 2023-12-18
查看slayer0204的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-01-18 12:21
这不很简单么,pid输出的数值做10个分段,对应燃烧器就好了
wshyzq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 785 点
下载积分: 18532 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2016-05-31
最后登录: 2024-12-17
查看wshyzq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-01-18 19:43
做好没,空燃比怎么定的
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-01-18 22:00
只能用模糊控制,分段来控制
朋友多了路好走!!!
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1791 个
工控威望: 1953 点
下载积分: 7026 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-12-22
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-01-27 21:46
你不谈你的加热对象就讨论这个燃烧器意义不大
plc开发张
与其坐而联想,不如奋起华为.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 2042 点
下载积分: 11428 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2019-08-22
最后登录: 2024-12-19
查看plc开发张的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-01-28 01:18
PID控风量。
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-02-16 06:06
我这个就是对应的燃烧器,燃烧器有三个燃烧头,用三个微动阀控制。配助燃风机共四个变量。前面用PLC模拟量来控制。把火力大小用配方的形式分成十个组别。用M1~M10来代表。下面就是如何来实现恒温控制?比方说客户指定一个温度值,这十级火力在PLC里面该如何分配编程?
[ 此帖被修缘168在2020-02-16 07:13重新编辑 ]
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-02-16 07:04
空燃比是在现场用手动调好以后,做成配方的形式。在PLC里面体现出来。
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-02-16 07:10
加热的对象是锅体,锅体内有物料。
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-02-16 07:17
引用
引用第6楼plc开发张于2020-01-28 01:18发表的  :
PID控风量。

风机风量控制必须和燃烧头燃气供给配套,所以在这里用PID不合适。燃烧器是自制的。
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-04-02 05:46
引用
引用第1楼goldage于2020-01-27 21:46发表的  :
你不谈你的加热对象就讨论这个燃烧器意义不大加热对象是锅体。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go