我们现在有10台带通讯功能的宇电温度控制仪表,用三菱Q系列的PLC进行通讯,主要是采集温度仪表上显示的数据到触摸屏上进行显示,不参与温度控制的,用RS-485通讯方式进行通讯,用QJ71C24N模块,,我怎么编程采集数据能,请问有高手帮忙解答一下这个方案怎么解决,可以编一个仪表的采集小例子更好,我问了好几个人都不会,请用过的朋友帮解决一下,谢谢!!(温控仪不支持MODBUS通讯协议,支持无序通讯协议)
吾志所向
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 644 点
下载积分: 1884 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2016-12-10
最后登录: 2024-11-16
查看吾志所向的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-21 09:10
加一个数据采集网关模块,网关MODBUS方式采集仪表数据后直接写入PLC寄存器,PLC不用编程,支持三菱,OMRON,西门子等大多数PLC: