楼主  发表于: 2019-11-17 19:49
请问为什么我这个程序中SFC会导致一个混乱的原因呢?我做这个SFC是使用一个上升沿来激发S0或者S1,S2的但是由于我给的是辅助继电器M的长信号他在扫描第二次的情况下又会再一次激活?但是三菱不是应该不会重复扫描的吗?这个程序之前也遇到一次这种问题 但是我加上了一个常闭的限制条件就解决了 但是这个s2就一直解决不了在运行到S2块的第二次时它又被激活了明明我没有SET S2 但是他依旧会被激活 还有主要我之前一直都只使用了一个SFC块 这次我用了多个SFC块 方法类似与调用这个块。但是却遇到了这种问题有知道是什么原因的吗?待会发程序
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-10-31
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-17 19:52
问题主要出在S2块上面 并且S2块第一遍运行没有问题 但是到达第二遍运行到转移条件1时就会发送S2块置位情况
描述:程序
附件: 11.12.rar (12 K) 下载次数:90
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-10-31
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-18 08:24
有人知道的吗
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-10-31
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-18 15:27
还是没人知道是什么原因嘛       
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-10-31
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-11-19 10:50
具体指的是哪里的步没清掉呢?
引用
引用第4楼hclamw521于2019-11-18 15:55发表的  :
里面的SFC步没有全部清掉
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-10-31
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-11-21 19:48
为什么还有复位这个S2呢?如果复位了那我置位S2不就没有意义了吗?不太明白
引用
引用第8楼su3bp6cl3于2019-11-21 18:45发表的  :
SET s2时  要先zrst s2 下面的s点 不然会重复置位