1、C200H的PLC不是使用CPM1-CIF01转换后和计算机通信,使用的是C200H-LK201-V1这个通信模块上面的
25孔的通讯口和直接和计算机的串口进行通信,
2、转接线:PLC-计算机:2-2、3-3、7-5,PLC侧4和5短接、6和20短接,计算机侧4和6短接、7和8短接。
3、模块设置的方法是:将SW1-SW4设置为0052,模块背面的DIP3拨到ON、其余置为OFF,CTS拨在0V。
上述设置表示通讯协议是hostlink、单元号是0、数据格式是9600、7、2、E。
本司长期从事非标自动化设备电气控制、工业自动化开发工作:
1.熟悉各类PLC程序设计, 人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序,可CAD出图接线图。
联系方式:QQ 275518719 微信:HEXI510
分享
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1385 个
工控威望:
9664 点
下载积分:
96538 分
在线时间: 931(小时)
注册时间:
2009-09-21
最后登录:
2024-11-26
查看crgtom的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-08-08 09:07
全看
|
小
中
大
直接设备改造吧,有些东西会被时代淘汰的
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!