q2374392249
人之所以伤心,是因为看得不够远。——林语堂 ​
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1842 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2019-10-14
最后登录: 2024-11-29
查看q2374392249的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-14 08:49
图片:
各位老师,我遇到这样的问题,请老师们帮我看看:


plc上用FB284来控制v90,我用MW50写入为5,记录当前位置为原点位置,但是我想修改原点位置,那个回原点的管脚一直为ture,原点位置会一直保存,我不知道怎么操作,请各位老师,替我解答一下
人之所以伤心,是因为看得不够远。

——林语堂 ​ ​​​​
huangfajia
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 18454 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2013-01-30
最后登录: 2024-12-10
查看huangfajia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-14 11:11
地址重叠了,MW50和回零完成的AXIS-refM50.0
楼主留言:
谢谢,我去试一下
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(迪迦奥特曼) 好贴好贴!