用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电热管接线,这样可以吗?
上一主题
下一主题
jeffrey1323
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
2668 点
下载积分:
10705 分
在线时间: 318(小时)
注册时间:
2019-05-30
最后登录:
2024-12-22
查看jeffrey1323的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-11-13 10:10
全看
|
小
中
大
电热管接线,这样可以吗?每两只用一个接触器控制,电压380V
谢谢各位大大的回覆,这案子不用SSR或SCR控制直接380V输出,但需依温度不同由PLC控制 2 ,4 ,6 ,8 只電热管加热,所以用不到3个接线方法
[ 此帖被jeffrey1323在2019-11-14 11:21重新编辑 ]
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11284 个
工控威望:
18662 点
下载积分:
12397 分
在线时间: 2698(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-12-21
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-11-13 16:56
全看
|
小
中
大
加热管380V用三角形接法,你这种星形短接一相理论上也可用,但浪费接触器一副触点(不太理解)。如果星形接法带三个负载,你的额定输出功率就小了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电热管接线,这样可以吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问