运行时时KM8先闭合1秒,直流回路会有300+V的直流吸和电磁铁,吸和后,KM8断开,然后直流回路就只有60V的直流了,做到了电压无缝转换。
这个变压器原边副边这样接到一起的用法很大胆啊,初次见到,
问题来了,507对地会有多少V电压呢?320V吗?
分享
龙云浪子
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
3281 点
下载积分:
7652 分
在线时间: 415(小时)
注册时间:
2013-01-18
最后登录:
2024-11-22
查看龙云浪子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-11-04 22:14
全看
|
小
中
大
如果进线2、6是接380v,KM8闭合时的直流输出电压应该是380*0.9=342v左右(桥式整流)。
507的对地电压则要看两组线圈相对绕线方向(是否同名端),大概是单相电压±67v。
本帖最近评分记录: