无尽2未央
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 141 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2017-02-15
最后登录: 2021-08-06
查看无尽2未央的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-31 10:39
用PLC 控制正反转电动阀实现恒定值控制

请大家帮帮忙提提建议,用PLC 控制正反转电动阀实现恒定值控制。     压力传感器检测管道要实时压力,控制正反转电动阀  的开闭  ,实现管道压力一定的恒定。  电动阀 不是比例阀 无法进行开度控制。
无尽2未央
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 141 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2017-02-15
最后登录: 2021-08-06
查看无尽2未央的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-06 11:46
引用
引用第5楼tingfenghu于2019-11-02 21:38发表的  :
这类机构设计都不能过于频繁操作,
如果压力变化量比较小,
用秒表看着阀门不同开度的的时间,
用时间控制,
阀门开度与压力并不是线性关系,
.......

确实!  频繁的动作,去修定, 会导致电动阀 电机的 频繁 启动 (正转、 反正 ) , 电机一会就发烫 。  可以不可以 ,每次修定前,加延时,让其 动作延缓,保护电动阀 的电机 ?