neuser
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 129 点
下载积分: 750 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2024-12-23
查看neuser的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-19 06:58
我用CP1H与一台E5温控和一台台达M变频器485通讯控制

只接E5温控器的时候通讯一切正常,只要接上变频器,与E5的通讯就会报通讯超时

我查了所有的设置都正常,2个的站号也不冲突

M变频器的AB线也对调过了,都没有用

这样一般怎么办呢??

hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1847 个
工控威望: 4495 点
下载积分: 7592 分
在线时间: 1349(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-12-23
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-19 09:09
所有从站都同一协议的话是可以通信的。
建议:
1、加上终端电阻;
2、与变频器通信加装光电隔离。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。