减速比1/10,导程25,编码器分辨率为25000,PLC发脉冲能力200khz。
那么电机最高转速为480r/min,丝杠上负载线速度20mm/s。
假设电子齿轮比为5/1,那么电机最高转速为2400r/min,丝杠上负载线速度100mm/s。
这样算出来的速度正确吗??
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-10-18 11:46
全看
|
小
中
大
三菱没有 编码器分辨率为25000的电机。
你可以先试PLC和电机这里对不对,圈数对了,再算丝杠就行了。