电气工作者1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 200 点
下载积分: 608 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2018-04-02
最后登录: 2024-09-18
查看电气工作者1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-16 09:01
主机是CJ2H-CPU66-EIP的,从机是CP1L-EM40DT-D,我现在需要走以太网IP通信来实现用主机控制从机动作,然后从机给主机发送动作完成信号,

在欧姆龙软件里面没有看到CP系列PLC
吾志所向
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 644 点
下载积分: 1884 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2016-12-10
最后登录: 2024-11-16
查看吾志所向的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-22 11:48
如果是PC高级语言开发,可以看看这篇文章:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x3qi.html