matlac
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2021-12-31
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-10 13:52
都说增量式编码器有累计误差,那么对于连续运行的机器怎么使用的呢? 比如说设备一开机上电,执行一次回0. 然后设备就再也不会执行回0了。伺服不断的走各种位置,除非哪一天设备坏了,重新断电,重新上电,操作员才会再执行一次回0 操作。
这种工况应该很普遍,谁家的设备不会闲的天天去回0. 那么问题来了,对于这种几年都不会回0的机器,用增量式编码器和绝对值式的编码器有区别吗? 实际中,大家的设备伺服带增量式编码器的累计误差有多大? 你的设备需要经常回0来解决这个累计误差??
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-10 15:42
理论上增量式编码器不会产生累计误差,但实际上由于干扰、控制系统断电后机械滑行、机械间隙等众多因素会产生累计误差,而要避免这些因素往往非常困难。