一台派克590P40A的调速器,模块爆了两个,开关电源板上有打火坏点,全部更换相同型号六个模块,更换开关电源板,因为没有更换主板,就没有更改任何参数。上电后,启动试机,面板工作指示灯不转换到工作状态,速度设置为零,反馈为零,电机不工作。电机检查正常。电源输入接触器动作正常。这台直流调速器是走DP通信,速度给定是在PLC设置好的。C3端子合闸信号正常。一共五台590P都是走DP通信。其余几台工作正常。以前也有590P爆模块的,一般都是更换模块后就正常了,偶尔有爆模块的需要更换开关电源板。主板一直都没有动过,都可以正常工作。这次就奇了怪了。大家帮忙分析下,是什么导致的。
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1729 个
工控威望: 1889 点
下载积分: 6893 分
在线时间: 436(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-10-23
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-02 21:03
先脱机检查控制是否可以正常工作,如果可以正常工作再检查通讯,比如通讯线,通讯设置这些