不懂柔情
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 21071 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2010-10-20
最后登录: 2025-02-19
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-29 19:13
一台派克590P40A的调速器,模块爆了两个,开关电源板上有打火坏点,全部更换相同型号六个模块,更换开关电源板,因为没有更换主板,就没有更改任何参数。上电后,启动试机,面板工作指示灯不转换到工作状态,速度设置为零,反馈为零,电机不工作。电机检查正常。电源输入接触器动作正常。这台直流调速器是走DP通信,速度给定是在PLC设置好的。C3端子合闸信号正常。一共五台590P都是走DP通信。其余几台工作正常。以前也有590P爆模块的,一般都是更换模块后就正常了,偶尔有爆模块的需要更换开关电源板。主板一直都没有动过,都可以正常工作。这次就奇了怪了。大家帮忙分析下,是什么导致的。
whshxt
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 467 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2014-05-25
最后登录: 2024-08-22
查看whshxt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-29 19:48
这个故障,依你的描述,我的判断问题在通讯上,检查通讯的参数,更换跟通讯有关的板子。找说明书,我们用的派克690+出现过通讯故障,通讯接口板是好的,驱动器本身通讯部分有问题。最好找说明书查看对应策略。
[ 此帖被whshxt在2019-09-29 19:55重新编辑 ]