一台派克590P40A的调速器,模块爆了两个,开关电源板上有打火坏点,全部更换相同型号六个模块,更换开关电源板,因为没有更换主板,就没有更改任何参数。上电后,启动试机,面板工作指示灯不转换到工作状态,速度设置为零,反馈为零,电机不工作。电机检查正常。电源输入接触器动作正常。这台直流调速器是走DP通信,速度给定是在PLC设置好的。C3端子合闸信号正常。一共五台590P都是走DP通信。其余几台工作正常。以前也有590P爆模块的,一般都是更换模块后就正常了,偶尔有爆模块的需要更换开关电源板。主板一直都没有动过,都可以正常工作。这次就奇了怪了。大家帮忙分析下,是什么导致的。
不懂柔情
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 19751 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2010-10-20
最后登录: 2024-12-23
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-02 08:25
更换主板,DP通讯板,故障依旧。
不懂柔情
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 19751 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2010-10-20
最后登录: 2024-12-23
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-03 09:34
已经找到原因了,故障已经排除,目前工作正常。谢谢各位!
不懂柔情
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 19751 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2010-10-20
最后登录: 2024-12-23
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-09 17:08
换上去的全新的开关电源板,内部三相输入检测电路有问题,一个周期内能检测到,下一个周期检测不到,往复循环,导致直流调速器既不报故障,也无输出。