huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 667 个
工控威望: 6000 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 563(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2025-01-03
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-26 09:39
图片:
如图有32台轨道机,每台轨道机都有PLC和人机。要实现32台轨道一键调整轨道宽度。个人想法:每台轨道机加一块FX3G-485-BD卡,在32台轨道机中选一台做为主站设置为 K0,把其它31台都当做成从站 k1。    主站k0向从站K1发送宽度数据,  31台从站能收到数据吗? 还有什么更好的方案欢迎大家讨论下。
士林变频器代理 18312516885
春风寒
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2024-12-11
查看春风寒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-26 13:50
modbus