图片:
如图有32台轨道机,每台轨道机都有PLC和人机。要实现32台轨道一键调整轨道宽度。个人想法:每台轨道机加一块FX3G-485-BD卡,在32台轨道机中选一台做为主站设置为 K0,把其它31台都当做成从站 k1。    主站k0向从站K1发送宽度数据,  31台从站能收到数据吗? 还有什么更好的方案欢迎大家讨论下。
士林变频器代理 18312516885
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2848 个
工控威望: 3620 点
下载积分: 3523 分
在线时间: 3811(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2025-01-05
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-26 18:21
从机 接收数据应该可以,
主机无法接收从机返回的数据,
也就是你无法确认从机是否收到信号,
在工业上,要求比较高,
可能会出现安全问题,不建议采用。
应该等从机返回信号,确认轨道已经符合高度,
再进行动作,如有其它问题,则报警提示。
需要考虑通讯失效,可能产生问题
硬件的选择需要考虑后期的维护。
硬件节省不了多少,
但后期跑多几次,花费同样不少。