huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 663 个
工控威望: 5996 点
下载积分: 2114 分
在线时间: 561(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-12-21
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-26 09:39
图片:
如图有32台轨道机,每台轨道机都有PLC和人机。要实现32台轨道一键调整轨道宽度。个人想法:每台轨道机加一块FX3G-485-BD卡,在32台轨道机中选一台做为主站设置为 K0,把其它31台都当做成从站 k1。    主站k0向从站K1发送宽度数据,  31台从站能收到数据吗? 还有什么更好的方案欢迎大家讨论下。
士林变频器代理 18312516885
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-07 22:41
引用
引用第12楼cythyx于2019-10-07 10:21发表的  :
如果机器参数是一样的参数的话建议走IO,只要一台机器输出提个IO组合给另外31机切换即可,或者再节约成本考虑触摸屏间建立通讯。

该两种方法可行,成本低,可靠。